Ненормальный автомат

Форум / Инженерные системы / Электрика / Ненормальный автомат
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Ненормальный автомат
Alexander_avu
Новичок
Alexander_avu
23 march 2017, 19:56
Posted: 23 march 2017, 19:56
Автоматический выключатель работает весьма странно. После выключения вручную включить его обычным способом не удаётся. Однако, если после включения кратковременно накоротко замкнуть проводком вход и выход, то автомат коммутирует цепь. Помогите разгадать головоломку.
Ell
Новичок
Ell
23 march 2017, 20:58
Posted: 23 march 2017, 20:58
Очень интересно,а что за автомат?
серёжа
Новичок
Rating: 2
серёжа
24 march 2017, 5:18
Posted: 24 march 2017, 5:18
Неправильная, на мой взгляд, формулировка и ваши действия.Вы слишком рискуете, закорачивая автомат. Если автомат ведёт себя, как вы пишите, странно, то попробуйте включить его без нагрузки - отсоедините провод внизу. Если автомат не включается, его надо менять. Если всё нормально, то разбирайтесь с нагрузкой в цепи, возможно есть утечка на землю. Другой вариант неправильно подобран номинал автомата.
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
24 march 2017, 9:45
Posted: 24 march 2017, 9:45
Конечно такой автомат будет себя вести не нормально раз Вы его коротите ) полностью поддерживаю Сережу в этом вопросе, это не тот элемент безопасности на котором можно экономить, вариантов не много, неисправность автомата или не правильный его подбор, проблемы в сети и энергопотреблением, если есть вариант замены поставьте другой и сразу будет видно
серёжа
Новичок
Rating: 2
серёжа
25 march 2017, 7:45
Posted: 25 march 2017, 7:45
Дело даже не в гипотетической экономии. Исправный автомат, так себя не ведёт, значит неисправна цепь нагрузки. Вы закорачиваете автомат, следовательно работаете под напряжением - уже опасно. И в момент подключения перемычки может так полыхнуть, что зайчики в глазах покажутся игрушками. Думаю, что злополучный автомат установлен в доме у автора вопроса, зачем же рисковать своим домом и безопасностью близких. Надо определить, что неисправно и устранить повреждение.
Alexander_avu
Новичок
Alexander_avu
26 march 2017, 8:19
Posted: 26 march 2017, 8:19
Ребята! Автомат я давно заменил. Меня в данном случае интересует физика процесса. Почему так происходит, ведь элементов электроники внутри нет, автомат самый что ни на есть обыкновенный? Необъяснимое всегда настораживает.
серёжа
Новичок
Rating: 2
серёжа
26 march 2017, 8:39
Posted: 26 march 2017, 8:39
Можно только предполагать. В принципе автомат выходит из строя по двум причинам. Горят контакты и изнашивается механическая часть. Скорее всего ослабли или сломались пружины. А вы не стали разбирать автомат, хотя бы из интереса что там сломалось? Если нет, так вскройте его, нам тоже было бы любопытно, неисправность то интересная.
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
26 march 2017, 9:11
Posted: 26 march 2017, 9:11
Физика процесса получается связана с тем что делая мостик в обход автомата как Вы описали проводом Вы освобождаете автомат от основной нагрузки которая переноситься на проволоку и он остаётся коммутируемым, а вот почему он не отключается потом связано возможно с неисправностью его, возможно из -за того что нет пиковой нагрузки при включении на контакты, и механизм, так есть проволока