Некоторые особенности электропроводки в ванной комнате

Форум / Инженерные системы / Электрика / Некоторые особенности электропроводки в ванной комнате
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Некоторые особенности электропроводки в ванной комнате
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
01 january 2017, 11:07
Posted: 01 january 2017, 11:07
В ванной комнате делая капитальный ремонт подводим электропровода для розетки под стиральную машинку и светильника подсветки для зеркала. Подскажите, стоит ли делать розетку для подстветки или лучше запитать потом светильник напрямую от проводки и какие меры безопасности предпринимают при монтаже розетки в ванной для стиральной машинки (возможно высота, расстояние до душа, нужна ли крышка на розетке, допускается ли ставить двойную розетку и т.п.)?
Alexander_avu
Новичок
Alexander_avu
02 january 2017, 8:38
Posted: 02 january 2017, 8:38
Все, без исключения, электрические источники оптического излучения в ванной комнате подключайте напрямую, а выключатели к ним размещайте за пределами помещения. По такому же методу делайте подключение электрического вентилятора для вытяжки. Так Вы значительно снизите вероятность поражения электрическим током.
VLAD
Новичок
Rating: 5
VLAD
02 january 2017, 15:45
Posted: 02 january 2017, 15:45
Я бы светильник подключал напрямую и выключатель вывел за пределы ванной, как советует Alexander_avu. Если хотите ставить розетку в ванной, то лучше купите с крышкой и разместите на противоположной от душа стене.
Support
Коммерческий представитель
Support
02 january 2017, 16:51
Posted: 02 january 2017, 16:51
В соответствии с ПУЭ 7 и СНиП 31-110-2003 имеются следующие требования:
для выключателей - "Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой.". Данное требование является преобладающим, однако возможна установка специальных выключателей со степенью защиты IP44 в зоне 3.
для розеток - "В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух." Данное требование предполагает использование розеток со степенью защиты IP44 в зоне 3 при условии защиты УЗО.

PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
02 january 2017, 17:21
Posted: 02 january 2017, 17:21
Спасибо за информацию и хорошие советы, пока пришли к выводу что с учётом требований норм лучше запитать подстветку от провода потолочного выключателя тем самым сделав выключение его за пределами ванны общим выключателем, розетку с учётом схемы разместим в допустимой зоне. Через прегородку санузел там есть место под водонагреватель, можно ли от линии розетки для стиральной машинки которая идёт отдельно от щитка запитать дополнительно и водонагреватель.
Support
Коммерческий представитель
Support
04 january 2017, 15:25
Posted: 04 january 2017, 15:25
В принципе можно, при условии что максимальный ток не будет превышать 16А и установке защитного дифференциального автомата с тепловым расцепителем на ток не более 16А и током утечки 0,03А
Ell
Новичок
Ell
04 february 2017, 23:50
Posted: 04 february 2017, 23:50
Подключение розетки через УЗО обязательно