В соответствии с ПУЭ 7 и СНиП 31-110-2003 имеются следующие требования:
для выключателей - "Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой.". Данное требование является преобладающим, однако возможна установка специальных выключателей со степенью защиты IP44 в зоне 3.
для розеток - "В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух." Данное требование предполагает использование розеток со степенью защиты IP44 в зоне 3 при условии защиты УЗО.