Друзья был я у друга в гостях в городе. Он живёт в многоквартирном доме и изнывает от духоты. Воздух в комнатах слишком сырой. Вызывали мастера по вентиляции, сказал что всё нормально. Вот я и думаю что если поставить вытяжной вентилятор в общий вентканал.
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
25 june 2017, 13:44
Posted: 25 june 2017, 13:44
Такие варианты реализуются, правда отдельными соседями которые ставят вытяжной вентилятор себе в вентиляционное отверстие. При хорошей мощности весь воздух и запахи от них летят к соседям верхним перебивая естественную вентиляцию и те вынуждены ставить обратные клапана
vitas64
Новичок
vitas64
09 july 2017, 12:48
Posted: 09 july 2017, 12:48
Петрович спасибо конечно за ответ, только я спрашивал о другом. То что поставить активную вытяжку в вентиляцию можно и довольно легко, и даже специальные решётки продаются. Я спрашивал как закон и строительные нормы согласуются с этим.
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
09 july 2017, 18:15
Posted: 09 july 2017, 18:15
Учитывая что естественная вентиляция при проектировании рассчитывается с учётом объёмов помещений, высоты здания, диаметра или сечения вентиляционных каналов, любое внесение изменений в вентиляцию приведёт к нарушению Ее функционирования, следовательно без разрешения эксплуатирующей организации запрещено
vitas64
Новичок
vitas64
12 july 2017, 8:07
Posted: 12 july 2017, 8:07
Всё понятно Петрович, спасибо за комментарий. Я почему-то так и думал, что такое устройство вентиляционный канал активной вытяжки вызовет сбой в системе всей вентиляции, так как дочь хотела поставить активную вытяжку от газовой печи а ей запретили.
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
12 july 2017, 8:38
Posted: 12 july 2017, 8:38
К сожалению многие сейчас пренебрегают запретами и ставят такие устройства, как результат в вентканале создаётся повышенное давление воздуха в районе этажа установки, пропадает тяга воздуха на других этажах и соседи начинают чувствовать запах друг от друга