Добрый день! Вопрос к электрикам-профессионалам. Есть у меня в наличии довольно много кабеля КГ 3х4+1х2,5. Можно ли его использовать для прокладки проводки в газоблочном доме? Жаль, что валяется без дела, а на дом его как раз с лихвой хватит.
alex78sol
Новичок
alex78sol 18 january 2017, 22:10
Share
Report
Information
Posted: 18 january 2017, 22:10
Я бы вам не советовал использовать этот кабель для стационарной домашней проводки. Он все-таки больше предназначен для промышленного использования. У этого кабеля заявленный срок службы всего 4 года. Лучше использовать специально предназначенный для этого кабель, напримет ВВГ или NYM.
Alexander_avu
Новичок
Alexander_avu 18 january 2017, 22:22
Share
Report
Information
Posted: 18 january 2017, 22:22
У Вас в наличии вообще "военный" кабель. Смело используйте его для своих нужд, он будет служить многие годы и переживёт Вас. Сечение достаточно для питания нагрузки очень большой мощности, что гарантированно учитывает перспективу роста энерговооружённости Вашего жилища.