Какой провод нужен для 10КВт/220В?

Форум / Юридические, правовые вопросы / Электроснабжение / Какой провод нужен для 10КВт/220В?
+
Форум / Юридические, правовые вопросы / Электроснабжение / Какой провод нужен для 10КВт/220В?
Myasnik01
Новичок
Myasnik01
05 april 2019, 16:44
Posted: 05 april 2019, 16:44
Добрый день! Вопрос вот такой: Частный дом. На втором этаже есть точка ввода в дом, там счётчик. Щиток с автоматами будет на первом в прихожей, но туда перебросить воздушку нереально, другая сторона дома. Тянуть до щитка будут внутри помещения.
Вопрос: каким проводом? Сечение? Марка? Или по улице в гофре?
SergejdroAlvares
Новичок
SergejdroAlvares
06 april 2019, 0:16
Posted: 06 april 2019, 0:16
Алюминиевый провод 16кв.мм (СИП-4 2х16) или медный 10кв.мм, лучше 16кв.мм (ВВГ, ПВС). Спокойнее в металлической трубе, но можно в ПХВ трубе, полипропиллене или в металлопластике.
Удачи