20 ППР - это ошибка.
Она пропускает нужное количество, но в более тонкой трубе, гораздо большим есть изменение напора, при изменении расхода.
В идеале по максимуму можно сделать:
должен быть редуктор на входе в дом. Это рекомендуется. Лучше чтобы его настройки были бы немножко ниже за давление включения насоса (у меня, например, насос 5-2..2,2, а редуктор настроен 1,5..1,8)
Желательно, если есть возможность, заменить 20 ППР, на 32 ПЕ (она дешевле).
Третье, это установить уже в доме, перед редуктором на входе, бачок побольше. То есть, чем больше, тем лучше(у меня, например, стоят два по 100 л). Это запас, который значительно разглаживает колебания давления.
Далее, следовало бы установить термостатический смеситель на душ. Его задача давать постоянную температуру человеку. По цене и качеству, я бы рекомендовал начинать ориентироваться от грое, или еще какой-то стабильный "заводской" китай.
Это меры на выбор, все вместе, или по отдельности.
Ну, а установка редукторов там-сям - это хитрый ход, не целевое использование, может поможет, может немного улучшит...