Как проверить заземление?

Форум / Инженерные системы / Электрика / Как проверить заземление?
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Как проверить заземление?
Гость
Новичок
Гость
06 july 2015, 11:54
Posted: 06 july 2015, 11:54
Сделали в квартире заземление (2 сваренных металлических стержня 1.5 метра).Нужно как-то проверить. Т.к. делали сами, хочу быть уверенным, что все нормально.
Вадим77
Новичок
Вадим77
06 july 2015, 12:00
Posted: 06 july 2015, 12:00
Контур должен быть треугольной формы по периметру 5-6м и глубина каждого угла не менее 1.5м. Проверить можно - отсоединить нулевую фазу и подсоединить контур, если контур работает, то и напряжение не пропадет. А самое лучшее для защиты ставить дифференциальный автомат, это надежная защита, при подключении такого автомата есть тест кнопка для проверки заземления.
 1   
Доминик
Новичок
Доминик
06 july 2015, 13:14
Posted: 06 july 2015, 13:14
Заземление не меряется тестером, оно определяется по формуле и прибором М16. Составляется паспорт в котором записываются все данные, то есть каким металлом и какой длины измерено сопротивление, удельное сопротивление почвы и т.д.
В домашних условиях не измерить.
alex78sol
Новичок
alex78sol
06 july 2015, 15:27
Posted: 06 july 2015, 15:27
Если по-правильному, то конечно нужно вызывать специалистов из ЭТЛ с прибором, но думаю, что это заземление официальных испытаний не пройдет. А для себя, кроме как лампочкой, не проверишь. Если она относительно заземления будет гореть также, как относительно нуля, то им можно пользоваться, НО! только с диф. защитой. Для срабатывания диф. защиты хватит и "слабой земли", а вот без такой защиты, если " пробьет на корпус", можно перегрузить проводку, да и от удара током может не спасти.
 1   
Rodion
Новичок
Rodion
06 july 2015, 20:04
Posted: 06 july 2015, 20:04
Лучше всего для этого вызвать специалистов. Но, если вы желает проверить заземление самостоятельно, то следует предпринять следующие мероприятия: отключить все автоматические выключатели в щитке, после чего можно открыть щиток и индикаторной отверткой проверить, есть ли напряжение на шине заземления- к этой шине должны быть подсоединены маленькие зеленые и желтые провода (напряжения не должно быть). Далее, подсоедините заранее заготовленный проводник к нулевой шине (ее можно определить по подсоединенным к ней синим проводам). Другой конец проводника присоедините к шине заземления. Если заземление работает, до должно сработать вводное УЗО. Если этого не произошло, то заземление не работает. После этого следует пройти по квартире и проверить заземления в розетках - при прикосновении проводника к усикам заземления должно срабатывать УЗО. По завершению всей этой процедуры верните все в первоначальное положение, и закройте щиток. Опять-таки повторюсь, если не уверены в том, что все удастся сделать самостоятельно - лучше обратиться к специалистам.
Markiz
Новичок
Rating: 2
Markiz
06 july 2015, 20:27
Posted: 06 july 2015, 20:27
Большой нужды в специальном заземлении нет, но если уж захотели то лучше вызвать специалистов. Для выполнения такой работы компания должна иметь лицензию. Но если в доме стандартный набор техники то вполне достаточно дифреле.
Goshia
Новичок
Goshia
06 july 2015, 22:13
Posted: 06 july 2015, 22:13
Заземление в доме необходимо, не зависимо, установлено ли дифференциальное реле или нет. Чтобы убедиться, правильно ли сделано заземление, нужно измерить его сопротивление, оно, должно быть 4 Ома. Для этого, лучше всего будет обратиться в специальную лабораторию.
Тим
Новичок
Тим
07 july 2015, 6:28
Posted: 07 july 2015, 6:28
Замер сопротивления контура заземления делают специальные фирмы или можете договориться с облэнерго за магарыч, если вам не нужен протокол. Или есть еще один способ, нужно через контур подключить 2 кВт нагрузки и измерить падение напряжения. Должно быть максимум 20 В.
S-driver
Новичок
S-driver
07 july 2015, 10:33
Posted: 07 july 2015, 10:33
Когда делал заземление у себя дома, то сначала буром пробурил отверстие диаметром 15 см и глубиной 4 метра, затем засунул туда уголок 50 * 50 длиной 6 м. Оставшихся 2 м забил кувалдой, а четырехметровое отверстие заливал водой и засыпал землей трамбуя при этом. Сопротивление составило 1 Ом.
 1   
Arheolog
Новичок
Arheolog
07 july 2015, 11:48
Posted: 07 july 2015, 11:48
а чем бурили?
S-driver
Новичок
S-driver
07 july 2015, 14:23
Posted: 07 july 2015, 14:23
Бурил буром, давно изготовил для домашних нужд, это металлический диск разрезанный по радиусу и приваренный к арматуре, в основе сверло диаметром где-то более 20 мм, а сверху в поперек приварена ручка для вращения.
 1   
leonidos
Новичок
leonidos
08 july 2015, 9:14
Posted: 08 july 2015, 9:14
Приходилось самому выполнять подобный проект и причем на скорую руку. Трубка диаметром в 16 мм. длина порядка 7-8 м. забивал с сырую землю, не трудно было. Дальше от сети берете фазу предварительно отключите ноль, даже для не электрика это не сложно, и проверьте цепь, у меня все работало отлично...