1. Относительно прокладки кабеля. Так как расстояние не большое, то лучше всего произвести прокладку по воздуху при помощи троса и клипс, а так же анкеров и винтовых стяжек для крепления и натяжки троса. Кабель для этих целей лучше применить ПвВГ, т.к. оболочка данного кабеля более стойкая к УФ лучам, чем у ВВГ (данные заводов-изготовителей).
Так же можно использовать готовый кабель с тросом например ВВСГ, но такой длинной скорее всего вам никто не продаст.
2. Относительно коммутационной аппаратуры. Так как помещение гаража относительно запыленное и возможно попадание воды, то я бы рекомендовал использовать щит со степенью защиты не менее IP44.
В щите рекомендую установить следующее оборудование:
1. Вводной автомат и УЗО с током утечки 100 или 300 мА или же дифференциальный автомат
2. Автоматический выключатель на освещение 6 А.
3. Дифавтомат или автоматический выключатель + УЗО с током утечки 30 мА на розетки.
4. На линии с мощным силовым оборудованием мощностью от 2 кВт установить отдельные дифавтоматы или автоматические выключатели + УЗО с током утечки 30 мА