Давление воды после бойлера

Форум / Инженерные системы / Водоснабжение / Давление воды после бойлера
+
Форум / Инженерные системы / Водоснабжение / Давление воды после бойлера
Tarry
Новичок
Tarry
21 december 2016, 7:06
Posted: 21 december 2016, 7:06
Холодная вода имеет давление от 1.6-3 атм. бойлер 100л при нагреве набирает до 6 атм, дальше стравливает лишнее через клапан.
Полипропиленовые трубы я проверял 3-мя атмосферами, так как трубы в стенах под плиткой, не хочется чтобы что-то, где-то потекло.
Так понимаю что давление будет расти именно в ветке горячей воды, так как клапан в холодную назад не пустит.
Поэтому кто сталкивался, как сбрасывать давление до 3 атмосфер? А то взрывные клапаны у нас только 6 атм повсюду.
Искать взрывные клапаны на 3 атм и ставить в ветку горячей воды? Есть еще варианты?
S-driver
Новичок
S-driver
21 december 2016, 10:08
Posted: 21 december 2016, 10:08
Есть дома бойлер лет 8. Никогда не заморачивался с атмосферами и все хорошо. В клапане можно поставить более слабую пружину, если очень хочется. Пластиковые трубы у меня стоят на пневмолинии от компрессора, давление бывает и 10 атм.
Tarry
Новичок
Tarry
21 december 2016, 11:10
Posted: 21 december 2016, 11:10
Хорошо что стоят и выдерживают)
Я рисковать не вижу экономической выгоды. В случае протекания срывать плитку обойдется дороже.
У меня насосная станция с ГА на 50л.
Может не ставить вообще клапан? Груша сработает как выпрямитель давления.
Борис
Новичок
Борис
21 december 2016, 11:49
Posted: 21 december 2016, 11:49
Для бойлеров на 100 л необходимо ставить расширительный бачок.
 1   
Tarry
Новичок
Tarry
21 december 2016, 13:25
Posted: 21 december 2016, 13:25
На сколько литров?
Борис
Новичок
Борис
21 december 2016, 14:16
Posted: 21 december 2016, 14:16
На 6-7 литров будет достаточно. Когда появится расширительный бачок давление упадет до 2-3 атм и ничего не будет капать.
А заменить клапана на большее давление вариант, но скорость износа резинок в бойлере под высоким давлением и температурой ускорится и неожиданно бойлер потечет.
Поэтому менять клапаны я бы вам не советовал.
Иван Санин
Новичок
Иван Санин
24 december 2016, 7:12
Posted: 24 december 2016, 7:12
Есть клапаны, которые стравливают давление из бойлера, обратно в сеть холодной, при достижении 5 атмосфер.
А уже при 7 атмосферах - стравливают в боковой отвод.
Ну и хорошие ППР трубы выдерживают до 15 атм горячей
Treff
Новичок
Treff
27 december 2016, 11:13
Posted: 27 december 2016, 11:13
Перед бойлером ставят обратный клапан. Он пропускает воду из трубы в бойлер, но не дает ей вытекать обратно. А после него предохранительный клапан. Они обычно идут в комплекте с бойлером.
Когда вода нагреется и ее давление поднимется больше нормы, то избыток может стравливаться в боковое маленькое отверстие клапана. А ручка служит для проверки ручного стравливания давления. Я ни разу не видел, чтобы вытекала вода. Видимо это будет при поломке терморегулятора и перегреве воды до кипения. Но еще там есть датчик перегрева, который отключит нагреватель. То есть в бойлере уже все предусмотрено для его нормальной работы и не нужно ничего дополнительного.
По опыту - если температуру воды держать около 80-90, то скорее обрастает накипью нагреватель. Если 60-70, то гораздо медленнее.