В принципе если применить автоматический насос тоже есть свои плюсы, можно разнести насос и отдельно демпферную ёмкость. В станции они совмещены, а по отдельность рессивер можно поставить в другом месте, это вопрос удобства.
По поводу автоматизации включения/отключения погружного насоса могу предложить использовать ёмкостные датчики, например MS45 для жидкостей и сыпучих материалов. Контроль по трём уровням, нижний уровень - включение насоса, рабочий уровень - отключение насоса и аварийный уровень, который тоже на отключение, но уже с сигналкой и запретом автоматического включения. Можно обойтись без последнего, но в случае отказа переполнится ёмкость, хотя наработка на отказ такая, что это наверное годы бесперебойной работы, но всё же даже такую малую вероятность можно исключить.
Датчик с полноценной контактной группой внутри, достаточной для непосредственного управления уже пускателем насоса, питание обычные 220в. Программируемый, можно настроить включение через выдержку определенного времени, это может быть необходимо например для выдержки времени между повторными включениями насоса, исключить чтобы завершились все динамические процессы в скважине. Можно настроить чувствительность для работы например через стекло или непосредственно герметизировать в стенке ёмкости.